Технические вопросы
![]() |
Применение А16-ДИП для Юнитроник 496П 01.21.2013 [16:32] |
Пущин Вадим Евгеньевич
Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщений: 2 |
Возможно ли применение А16-ДИП (ИП 212-108) в составе системы Юнитроник 496П? (В каталоге показаны ИП 212-92) |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
01.22.2013 [10:16] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Применение А16-ДИП (ИП 212-108) в составе системы Юнитроник 496 НЕ ВОЗМОЖНО. В Адресных системах Юнитроник-496 и МинитроникА-32 для передачи информации по адресной (информационной линии) используются разные протоколы опроса и передачи информации. Таким образом система Юнитроник-496 поддерживает работу с АУ из состава системы к которым и относится ДИП ИП 212-92. С уважением к Вам группа технической поддержки. |
Ответить | Цитировать |