Минитроник-24 07.12.2011 [12:49] |
Фельдман СтаниславСергеевич
Зарегистрирован: 12.07.2011 Сообщений: 1 |
После длительного отключения питания (48 часов) часть шлейфов мигает зелёным светом на нажатие кнопок и перезапуск питания не реагирует. Монтаж не наш, док-ов нет.Дилер предлагает выкинуть прибор и поставить сигнал-20. Что мне делать? Датчики установлены "Один дома". При нажатии кнопки на датчике система уходит в пожар нормально, |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
07.13.2011 [17:06] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Мигающие зеленые светодиоды шлейфов означают сигнал «Сообщение», который может происходить от датчиков состояния инженерных систем установленных на ШС, от устройств УШУ-1, либо от запыленного извещателя Один дома. Нужно разбираться и нужна дополнительная информация. Свяжитесь с нами по телефону или сообщите Ваш телефон и мы подробно обсудим сложившуюся ситуацию. Мы всегда рады Вам помочь. т. (495) 970-00-88 info@unitest.ru С уважением, группа технической поддержки. |