Здравствуйте! Подскажите, в какую сторону копать по моей проблеме. Дано: Дом 1 подъезд 9 этажей с ПС на базе "Юнитроник-496" (где-то 2013/14-го года реального монтажа оборудования). Две кольцевые зоны, "А" - до 5-го этажа, "Б" - с 6-го этажа. МА-7ТС/ТК/У/У-4/УОП. "Ю-496" в варианте со встроенным АКБ + два БРП-24. Проблема: После нового года стабильно, раз в два-три дня, обычно во второй половине ночи, либо утром (время всегда разное, может и днём в любой момент сработать) происходит следующее: в одну секунду, со всех адресных приборов линии "Б" приходит сообщение "Неисправность ШС", а с меток МА-У4 приходят сообщения "Обрыв реле-1 упр. метки", после чего всё сразу восстанавливается. Т. е. не сообщение об обрыве линии, потере связи с меткой и т. п., а "Неисправность ШС". Однако при этом срабатывают все реле МА-У4, что приводит к спуску всех лифтов на 1-ый этаж и включению приточно-вытяжной вентиляции. Что делалось: - проверялись напряжения на линиях - с момента начала работы не изменялись; - заменялись все метки на этажах где входит и выходит петля линии "Б"; - менялась линия "Б" на "В" и "Г"; - менялись МА-У4 в венткамере и машинном отделении; - менялся на "Юнитроник-496" без встроенного АКБ; - перед "Ю-496" и БРП устанавливался ИБП с двойным преобразованием; - переподключались все соединения; - поочерёдно отключались этажи - петля адресной линии пускалась в обход отдельным новым кабелем; - линия пускалась обратно на 9-ом этаже, с отключением расположенных выше МА-У4 в машинном отделении и венткамере. На наличие неисправности это не повлияло. Возможно, у вас есть какие-то отработанные методы по поиску и устранению ошибки? |
Ответить | Цитировать | |
03.14.2023 [17:00] |
|
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Добрый день! Следует проверить замыкание адресной линии на заземление (элементы конструкции здания). Необходимо отключить «больную» линию от прибора, найти в близи провод заземления (именно заземления, если его нет, то гарантированно заземленную конструкцию, например трубу пожарного гидранта или что-то подобное. Предварительно убедиться, что это заземление, напряжение между заземлением и фазным проводом должно быть 220-230В) при помощи мультиметра измерить сопротивление между заземлением и проводами адресной линии. Мультиметр включить на большие пределы измерения сопротивления 200к – 1М. Сопротивление должно быть велико, сотни кОм или бесконечность. Вероятнее всего в этой лини есть замыкание на землю и одномоментное включение отключение какой-то мощной нагрузки в доме приводит к такой реакции. |
Ответить | Цитировать | |
03.17.2023 [15:02] |
|
Сашкин Э. Б.
Зарегистрирован: 13.03.2023 Сообщений: 2 |
Спасибо за помощь. Долго не могли попасть в нежилое помещение. Действительно там кто-то слишком хорошо дополнительно примотал кабель в стояке. |
Ответить | Цитировать |
Авторизоваться