Ошибка в системе с "Юнитроник-496"
03.13.2023 [13:31]
Сашкин Э. Б.

Зарегистрирован: 13.03.2023

Сообщений: 2
Здравствуйте!
Подскажите, в какую сторону копать по моей проблеме.
Дано:
Дом 1 подъезд 9 этажей с ПС на базе "Юнитроник-496" (где-то 2013/14-го года реального монтажа оборудования). Две кольцевые зоны, "А" - до 5-го этажа, "Б" - с 6-го этажа. МА-7ТС/ТК/У/У-4/УОП. "Ю-496" в варианте со встроенным АКБ + два БРП-24.
Проблема:
После нового года стабильно, раз в два-три дня, обычно во второй половине ночи, либо утром (время всегда разное, может и днём в любой момент сработать) происходит следующее: в одну секунду, со всех адресных приборов линии "Б" приходит сообщение "Неисправность ШС", а с меток МА-У4 приходят сообщения "Обрыв реле-1 упр. метки", после чего всё сразу восстанавливается. Т. е. не сообщение об обрыве линии, потере связи с меткой и т. п., а "Неисправность ШС". Однако при этом срабатывают все реле МА-У4, что приводит к спуску всех лифтов на 1-ый этаж и включению приточно-вытяжной вентиляции.
Что делалось:
- проверялись напряжения на линиях - с момента начала работы не изменялись;
- заменялись все метки на этажах где входит и выходит петля линии "Б";
- менялась линия "Б" на "В" и "Г";
- менялись МА-У4 в венткамере и машинном отделении;
- менялся на "Юнитроник-496" без встроенного АКБ;
- перед "Ю-496" и БРП устанавливался ИБП с двойным преобразованием;
- переподключались все соединения;
- поочерёдно отключались этажи - петля адресной линии пускалась в обход отдельным новым кабелем;
- линия пускалась обратно на 9-ом этаже, с отключением расположенных выше МА-У4 в машинном отделении и венткамере.
На наличие неисправности это не повлияло.
Возможно, у вас есть какие-то отработанные методы по поиску и устранению ошибки?

Ответить | Цитировать
03.14.2023 [17:00]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Добрый день!
Следует проверить замыкание адресной линии на заземление (элементы конструкции здания). Необходимо отключить «больную» линию от прибора, найти в близи провод заземления (именно заземления, если его нет, то гарантированно заземленную конструкцию, например трубу пожарного гидранта или что-то подобное. Предварительно убедиться, что это заземление, напряжение между заземлением и фазным проводом должно быть 220-230В) при помощи мультиметра измерить сопротивление между заземлением и проводами адресной линии. Мультиметр включить на большие пределы измерения сопротивления 200к – 1М.
Сопротивление должно быть велико, сотни кОм или бесконечность.
Вероятнее всего в этой лини есть замыкание на землю и одномоментное включение отключение какой-то мощной нагрузки в доме приводит к такой реакции.

Ответить | Цитировать
03.17.2023 [15:02]
Сашкин Э. Б.
Зарегистрирован: 13.03.2023

Сообщений: 2
Спасибо за помощь. Долго не могли попасть в нежилое помещение. Действительно там кто-то слишком хорошо дополнительно примотал кабель в стояке.

Ответить | Цитировать