Добрый день!
Возник вопрос, как можно задавать адреса пожарным извещателям?
Есть ли разница по адресации дымовых, тепловых и газовых извещателей?
И отличается ли адресация в Минитронике и Юнитронике?

Ответить | Цитировать
06.09.2021 [11:16]
Алексей Очеретенко
Зарегистрирован: 02.06.2021

Сообщений: 7
Добрый день!
Принцип адресации различных адресных устройств дымовые извещатели, тепловые извещатели и т.п. одинаковый.
Адресация в Минитронике и Юнитронике отличается.
Юнитроник: Адресация происходит при помощи индивидуальных серийных номеров адресных устройств. При помощи программы Конфикуратор или через меню прибора заносится серийный номер конкретного адресного устройства и линия (одна из четырех А, Б, В, Г), к которой физически подключено устройство. При этом прибор начинает работать с этим адресным устройством. Каждому адресному устройству можно присвоить любое имя, состоящее из 21 символа. Также имена можно присвоить объектам (разделам).
Минитроник: Все АУ в системе имеют электронную адресацию.
Возможны два основных способа монтажа и программирования системы сигнализации.
Согласно первому способу, программирование АУ проводят перед монтажом, подключая их по одному к АПКП. Адреса АУ одновременно наносят (наклеивают) на план объекта и на корпус АУ, а затем монтируют АУ на объекте согласно плану.
По второму способу перед программированием полностью выполняют монтаж системы сигнализации, а затем программируют АУ, активируя их по очереди путем кратковременного нажатия кнопки на выбранном извещателе.
В обоих случаях на план объекта наносят адреса будущих АУ, а также составляют таблицу размещения АУ с указанием их адресов и названий помещений.

Ответить | Цитировать
08.30.2021 [10:18]
Иванов А. А.
Зарегистрирован: 09.03.2021

Сообщений: 8
Спасибо, очень доходчиво.) И сейчас возник еще вопросец, как к Юнитронику подключить термокабель?

Ответить | Цитировать
09.08.2021 [11:20]
Алексей Очеретенко
Зарегистрирован: 02.06.2021

Сообщений: 7
Для подключения термокабеля к системе Юнитроник необходимо применять адресную метку МАКС-ТК исп.Т. Данная метка предназначена для адресации извещений о пожаре от линейных пожарных извещателей (термокабель типа ProReact Digital или аналогичный).
Руководство по эксплуатации на метку по ссылке
https://www.unitest.ru/support/tehdocs/#p264