Технические вопросы
По адресации 06.01.2021 [12:38] |
|
Иванов А. А.
Зарегистрирован: 09.03.2021 Сообщений: 8 |
Добрый день! Возник вопрос, как можно задавать адреса пожарным извещателям? Есть ли разница по адресации дымовых, тепловых и газовых извещателей? И отличается ли адресация в Минитронике и Юнитронике? |
Ответить | Цитировать | |
06.09.2021 [11:16] |
|
Алексей Очеретенко
Зарегистрирован: 02.06.2021 Сообщений: 7 |
Добрый день! Принцип адресации различных адресных устройств дымовые извещатели, тепловые извещатели и т.п. одинаковый. Адресация в Минитронике и Юнитронике отличается. Юнитроник: Адресация происходит при помощи индивидуальных серийных номеров адресных устройств. При помощи программы Конфикуратор или через меню прибора заносится серийный номер конкретного адресного устройства и линия (одна из четырех А, Б, В, Г), к которой физически подключено устройство. При этом прибор начинает работать с этим адресным устройством. Каждому адресному устройству можно присвоить любое имя, состоящее из 21 символа. Также имена можно присвоить объектам (разделам). Минитроник: Все АУ в системе имеют электронную адресацию. Возможны два основных способа монтажа и программирования системы сигнализации. Согласно первому способу, программирование АУ проводят перед монтажом, подключая их по одному к АПКП. Адреса АУ одновременно наносят (наклеивают) на план объекта и на корпус АУ, а затем монтируют АУ на объекте согласно плану. По второму способу перед программированием полностью выполняют монтаж системы сигнализации, а затем программируют АУ, активируя их по очереди путем кратковременного нажатия кнопки на выбранном извещателе. В обоих случаях на план объекта наносят адреса будущих АУ, а также составляют таблицу размещения АУ с указанием их адресов и названий помещений. |
Ответить | Цитировать | |
08.30.2021 [10:18] |
|
Иванов А. А.
Зарегистрирован: 09.03.2021 Сообщений: 8 |
Спасибо, очень доходчиво.) И сейчас возник еще вопросец, как к Юнитронику подключить термокабель? |
Ответить | Цитировать | |
09.08.2021 [11:20] |
|
Алексей Очеретенко
Зарегистрирован: 02.06.2021 Сообщений: 7 |
Для подключения термокабеля к системе Юнитроник необходимо применять адресную метку МАКС-ТК исп.Т. Данная метка предназначена для адресации извещений о пожаре от линейных пожарных извещателей (термокабель типа ProReact Digital или аналогичный). Руководство по эксплуатации на метку по ссылке https://www.unitest.ru/support/tehdocs/#p264 |
Ответить | Цитировать |
Авторизоваться