Технические вопросы
![]() |
Изолятор КЗ извещтеля 03.31.2021 [11:17] |
Иванов А. А.
Зарегистрирован: 09.03.2021 Сообщений: 8 |
Доброго времени. У Вас появились адресные извещатели для Юнитроник 496М со встроенными размыкателями адресной линии. По поводу встроенных в пожарные извещатели изоляторов КЗ сейчас на форумах дискуссии ведутся: односторонний, двусторонний, T-образный. У Вас каков принцип работы этого изолятора? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
03.31.2021 [13:51] |
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019 Сообщений: 18 |
Наши встроенные изоляторы имеют Т-образную структуру. Адресное устройство включено между коммутирующими ключами, другими словами если короткое замыкание произошло на участке линии между двумя устройствами со встроенными изоляторами, то оба эти устройства останутся в работе, причем короткозамкнутый участок линии будет изолирован. Есть еще один важный момент. Более точно структуру наших изоляторов можно охарактеризовать как Н-образную структуру. При срабатывании изолятора размыкаются оба проводника адресной линии плюсовой и минусовой это важный момент, т.к. позволяет сохранить кабельную линию симметричной, тем самым повышая ее помехозащищенность. |
Ответить | Цитировать |