Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

Изолятор КЗ извещтеля
03.31.2021 [11:17]
Иванов А. А.

Зарегистрирован: 09.03.2021

Сообщений: 8
Доброго времени.
У Вас появились адресные извещатели для Юнитроник 496М со встроенными размыкателями адресной линии.
По поводу встроенных в пожарные извещатели изоляторов КЗ сейчас на форумах дискуссии ведутся: односторонний, двусторонний, T-образный. У Вас каков принцип работы этого изолятора?


Ответить | Цитировать
03.31.2021 [13:51]
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019

Сообщений: 18
Наши встроенные изоляторы имеют Т-образную структуру.
Адресное устройство включено между коммутирующими ключами, другими словами если короткое замыкание произошло на участке линии между двумя устройствами со встроенными изоляторами, то оба эти устройства останутся в работе, причем короткозамкнутый участок линии будет изолирован.
Есть еще один важный момент. Более точно структуру наших изоляторов можно охарактеризовать как Н-образную структуру. При срабатывании изолятора размыкаются оба проводника адресной линии плюсовой и минусовой это важный момент, т.к. позволяет сохранить кабельную линию симметричной, тем самым повышая ее помехозащищенность.

Ответить | Цитировать