Добрый день. Стоит МИНИТРОНИК 8 в новостройке в нежилом помещении с 12 тепловыми датчиками. Необходимо поменять их на дымовые. Выбрали ИП212-45. Нужны ли резисторы и диоды к датчикам, либо только оконечный? Спасибо

Ответить | Цитировать
12.26.2017 [11:05]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Доброго времени суток.
Для формирования раздельной выдачи сигнала "Пожар" на ПКП необходимо последовательно к каждому извещателю ИП 212-45 между + ШС и 2-ым контактом извещателя подключить добавочное сопротивление 1.5 кОм.
С уважением к Вам группа Технической поддержки.

Ответить | Цитировать
12.28.2017 [12:06]
Александр Александров
Зарегистрирован: 25.12.2017

Сообщений: 3
А диоды соответственно не нужны? И еще в тех документации от минитроник 8 на схеме сопротивление 1.0 кОм, а к извещателю 1.5 кОм. Заранее спасибо за ответ.

Ответить | Цитировать
01.09.2018 [12:58]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Доброго времени суток!
Конкретно в Вашем случае диоды не нужны. Диоды используются для подключения к датчикам имеющим сухой контакт.
Сопротивление указанное в технической документации на Минитроник 8 указано не корректно в связи с тем, что данная схема была составлена в 2008 году и была актуальна до 2012 года.
Спасибо за замечание. Поправим в руководстве.
С уважением к Вам группа Технической поддержки

Ответить | Цитировать
01.09.2018 [22:23]
Александр Александров
Зарегистрирован: 25.12.2017

Сообщений: 3
А для ИП 212-91 так же использовать 1.5кОм? И еще вопрос: еще стоят кнопка не гидранте, кнопка с ключом и кнопка "разбить при пожаре". С их подключением в шлейфе делать что нибудь после замены датчиков на дымовые необходимо?

Ответить | Цитировать
01.11.2018 [14:27]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Доброго времени суток!
Для ИП 212-91 для раздельной выдачи сигнала «Пожар» нет необходимости ставить добавочное сопротивление, достаточно просто «+» шлейфа сигнализации от ПКП Минитроник подключить к второму контакту извещателя, а « - » шлейфа сигнализации на 3-ий контакт извещателя, а с 4-го контакта извещателя на следующий извещатель.
Извещатель пожарный ручной ( кнопка с ключом и кнопка "разбить при пожаре") в Вашем случае (после замены тепловых извещателей на дымовые пожарные извещатели), должен имитировать дымовой пожарный извещатель, то есть ИПР должен быть с нормально разомкнутым контактом. Таким образом необходимо посмотреть инструкцию на данные ИПР, и привести схему подключения данных извещателей для работы с нормально разомкнутым контактом.
С уважением к Вам группа Технической поддержки.