Здравствуйте! Напряжение на линии скачет от 4.8 до 5.4. Какое напряжение должно быть на исправной линии А,Б,В и тд, (диапазон от скольки до скольки если должен быть)?

Ответить | Цитировать
12.22.2017 [11:08]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Доброе время суток!

Прибор выдает в линию 5.7В, но за счет того что по линии передаются данные, при измерении тестером Вы будете видеть колебания напряжения в пределах от 4,5 до 5,7 вольта.
Для ПКП Юнитроник-496М на больших длинах информационной линии до 3000м. напряжение может снижаться до 3.5В, это нормально.