Вопрос по ИП 212-90.x (Один дома-2) 10.04.2017 [22:58] |
|
Максим
Зарегистрирован: 04.10.2017 Сообщений: 1 |
Добрый день. Согласно РЭ (ЮНИТ.437241.102РЭ ред.7 - http://www.unitest.ru/support/tehdocs/#p9 ), для подключения извещателей в двухпороговый шлейф сигнализации с формированием извещений "ВНИМАНИЕ" и "ПОЖАР" необходимо использовать схему на рис. 3, б. Однако на месте 6 контакта в извещателе пусто, т.е. клемма отсутствует, есть только клеммы 1, 2, 3, 4. Каким тогда образом подключать добавочный резистор Rдоб? |
Ответить | Цитировать | |
10.04.2017 [23:02] |
|
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Добрый день! Извещатель в стандартном исполнении имеет 4 контакта для подключения к двухпроводному шлейфу сигнализации. Для коммутации дополнительных резисторов, ВУОС и т.п. извещатель выпускается с дополнительными контактами в позиции "6" и в позициях "6" и "5". Соответствующие исполнения извещателя ИП212-90 исп.6 и ИП212-90 исп.56. См. п.1.3; 5.1 Руководство по эксплуатации ЮНИТ.437241.102РЭ ред.7 Или необходимо применить внешнюю винтовую клемму ЗВИ-5 или подобную. |