Вопрос по ИП 212-90.x (Один дома-2)
10.04.2017 [22:58]
Максим

Зарегистрирован: 04.10.2017

Сообщений: 1
Добрый день.

Согласно РЭ (ЮНИТ.437241.102РЭ ред.7 - http://www.unitest.ru/support/tehdocs/#p9 ), для подключения извещателей в двухпороговый шлейф сигнализации с формированием извещений "ВНИМАНИЕ" и "ПОЖАР" необходимо использовать схему на рис. 3, б.

Однако на месте 6 контакта в извещателе пусто, т.е. клемма отсутствует, есть только клеммы 1, 2, 3, 4.

Каким тогда образом подключать добавочный резистор Rдоб?

Ответить | Цитировать
10.04.2017 [23:02]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Добрый день!

Извещатель в стандартном исполнении имеет 4 контакта для подключения к двухпроводному шлейфу сигнализации. Для коммутации дополнительных резисторов, ВУОС и т.п. извещатель выпускается с дополнительными контактами в позиции "6" и в позициях "6" и "5".

Соответствующие исполнения извещателя ИП212-90 исп.6 и ИП212-90 исп.56.

См. п.1.3; 5.1 Руководство по эксплуатации ЮНИТ.437241.102РЭ ред.7

Или необходимо применить внешнюю винтовую клемму ЗВИ-5 или подобную.