Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

В чем отличие нового Юнитроника 496М?
02.27.2017 [15:24]
Савельев А.С.

Зарегистрирован: 12.02.2016

Сообщений: 5
Добрый день! Расскажите подробно в чём отличие нового Юнитроника 496М от старой версии Юнитроника 496?

Ответить | Цитировать
02.28.2017 [13:01]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Основными отличия систем является
- увеличение адресных устройств на одной адресной линии ( до 128 адресных устройств)
- увеличено количество адресных устройств подключаемых к ПКП ( до 512 )
- увеличено количество объектов (зон) - до 512
- увеличена длинна адресной линии - до 3000 метров
- встроенный конфигуратор в ПКП
- простота инсталляции адресных устройств
- простота замены адресных устройств
- режим «Пусконаладки» в ПКП
- заданные алгоритмы работы исполнительных устройств ( КДУ, СКУД, и т.п)
- возможность присвоения имени адресному устройству до 21 символа
- присвоения имени объекту (зоне) из 21 символа
- работа ПКП и компьютера по USB разъём для подключения компьютера.
- бесплатное программное обеспечение « Конфигуратор»

С уважением к Вам группа технической поддержки.

Ответить | Цитировать
02.28.2017 [14:40]
Савельев А.С.
Зарегистрирован: 12.02.2016

Сообщений: 5
Спасибо, я имел ввиду немного другое, в плане пусконаладочных работ и программирования есть различия с предыдущей моделью??

Ответить | Цитировать
03.02.2017 [15:35]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
При разработки данного ПКП мы постарались сохранить все удачные решения, примененные в предыдущей версии прибора. Сохранилась структура построения системы, структура и принцип создания базы конфигурации адресных устройств. Специалисты ранее освоившие предыдущую версию системы не будут испытывать сложности при переходе к новой модели.
Пусконаладочные работы облегчились в связи с возможностью проверки работоспособности каждого отдельного исполнительного устройства (дистанционное включение реле) например: МАКС-У, МАКС-УОП, МАКС-УОП-В без прохождения сценария, а именно: вывода ПКП в тревожное сообщение. Возможностью перехода ПКП в «Предупреждение о пожаре (Внимания)» от пожарных адресных устройств. в случаи их срабатывания и невозможности их немедленного восстановления в дежурный режим.
Создание базы (конфигурации) ПКП облегчилось. В Программу «Конфигуратор» добавлены новые графические отображения адресных устройств (каждое адресное устройство имеет своё графическое отображение), а также каждое графическое отображение имеет свою цветовую гамму в зависимости от выполняемых функций (охранная, пожарная, контрольная).
Проверка базы (конфигурации) ПКП на ошибки которые возникают в процессе программирования.
Вывод информации о состоянии адресных устройств в режиме реального времени на компьютер в программу «Конфигуратор»
С уважением к Вам группа Технической поддержки.

Ответить | Цитировать