Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

Юнитроник 496 пишет сообщение "Нет связи..."
08.18.2016 [19:28]
Лавров Лаверий Лаверевич

Зарегистрирован: 18.08.2016

Сообщений: 1
Юнитроник 496 пишет сообщение "Нет связи с "таким то таким то устройством". Перезагрузка прибора помогает, но на следующий день опять 25. Приходиться ежедневно перезагружать. Подскажите как решить проблему или с чего хотя бы начать. Спасибо

Ответить | Цитировать
08.22.2016 [12:14]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Добрый день. Прибор Вам сообщает что нет связи с устройством при этом перезагружать прибор не следует. При перезагрузки происходит инициализация системы и до момента определения события "Нет связи" проходит некоторое время. Таким образом перезагрузка прибора Вам не помогает, а лишь скрывает это событие на некоторое время. В вашем случае необходимо выявить с каким устройством нет связи, сверить серийный номер устройства с конфигурацией прибора, проверить правильность адресной линии (А, Б, В, Г). А так же проверить напряжение на адресной линии, (должно быть 5 В +/- 1 В).

Ответить | Цитировать