Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

Юнитроник 496 не видит линию
02.15.2016 [19:12]
Sergey Shtein

Зарегистрирован: 15.02.2016

Сообщений: 1
Доброго времени суток!

496 отвечает за ОПС жилого подъезда. Проблема в линии Б, а точнее как мне кажется в Б2. На линии 17 этажей и влючает в себя ипрк(ск), ипр3су (подключение через ТК метку) - это поэтажно, 5-10 датчиков ИП адресных в сумме на 2-ух этажах (через РЛ). Подключение петлей.
Дергаешь ручник- 496 не реагирует, так же как на имитацию неисправности ШС! Подключаю на линию только 1-ый этаж (петля на 1-ом)- все работает по программе. Пять этажей пробую, не работает.
Снимаю линию Б2- он не пишет обрыва и диод не горит, Б1 снимаю- пишет. Я так понимаю дело в плате, т.к напряжение выходное на линию 4,3-4,7 (без поключенной петли). На остальных 5,3-5,7!?

Ответить | Цитировать
02.17.2016 [16:19]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Доброго времени суток Сергей.
Как один из возможных Вариантов.
Существует вариант превышения количества адресных устройств на одну информационную линию ( не более 96 АУ) как физически так и в базе ПКП. Необходимо убедится что число подключенных АУ на информационную линию не превышает 96 штук.
Предлагаю Вам связаться с технической поддержкой по телефону 8-495-988-38-84 доб 2.

С уважением к Вам Техническая поддержка

Ответить | Цитировать