05.12.2015 [1:29]
Максим Антошкин

Зарегистрирован: 11.05.2015

Сообщений: 2
Добрый день!
Табло подключено к ПКП Юнитроник 496 через RS-485, в начале и конце линии установлены согласующие резисторы 100 Ом, длинна линии 20 метров, напряжение питания табло 24 В, светодиод на ИТ-1 мигает с частотой 1 Гц, при этом линия прозванивалась на исправность неоднократно и она исправна. Соответственно на индикаторе не отображается информация о месте сработки АПС. Подскажите причину устранения данной ситуации.
Спасибо.

Ответить | Цитировать
05.12.2015 [10:49]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Добрый день, Максим. ИТ-1 подключается к разъему RS-485 расположенному на плате связи ППКОПУ "Юнитроник-496", которая находится внутри прибора на левой стенке (не путать с разъемом для подключения выносного дисплея, на основной плате прибора). Что бы включить выхода RS-485 необходимо на DIP- переключателе клавиши 1-3 перевести в положение off, клавишу 4 в положение on. При таком подключении у вас должна установиться связь ИТ-1 с прибором, индикатор «точка» должен быть в постоянно включенном состоянии. Далее для корректного отображения информации на табло необходимо соблюдать формат в имени объектов: П1 Этаж01, что означает подъезд 1 и этаж 1, в противном случае ИТ-1 будет не корректно отображать информацию. При длине интерфейса 485 двадцать метров согласующие резисторы не обязательно устанавливать.

С уважением Техническая поддержка.

Ответить | Цитировать
05.12.2015 [23:21]
Максим Антошкин
Зарегистрирован: 11.05.2015

Сообщений: 2
Большое спасибо за оказанную помощь.

Ответить | Цитировать

Каталог продукции
Авторизоваться