Технические вопросы
ИТ-1 05.12.2015 [1:29] |
|
Максим Антошкин
Зарегистрирован: 11.05.2015 Сообщений: 2 |
Добрый день! Табло подключено к ПКП Юнитроник 496 через RS-485, в начале и конце линии установлены согласующие резисторы 100 Ом, длинна линии 20 метров, напряжение питания табло 24 В, светодиод на ИТ-1 мигает с частотой 1 Гц, при этом линия прозванивалась на исправность неоднократно и она исправна. Соответственно на индикаторе не отображается информация о месте сработки АПС. Подскажите причину устранения данной ситуации. Спасибо. |
Ответить | Цитировать | |
05.12.2015 [10:49] |
|
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Добрый день, Максим. ИТ-1 подключается к разъему RS-485 расположенному на плате связи ППКОПУ "Юнитроник-496", которая находится внутри прибора на левой стенке (не путать с разъемом для подключения выносного дисплея, на основной плате прибора). Что бы включить выхода RS-485 необходимо на DIP- переключателе клавиши 1-3 перевести в положение off, клавишу 4 в положение on. При таком подключении у вас должна установиться связь ИТ-1 с прибором, индикатор «точка» должен быть в постоянно включенном состоянии. Далее для корректного отображения информации на табло необходимо соблюдать формат в имени объектов: П1 Этаж01, что означает подъезд 1 и этаж 1, в противном случае ИТ-1 будет не корректно отображать информацию. При длине интерфейса 485 двадцать метров согласующие резисторы не обязательно устанавливать. С уважением Техническая поддержка. |
Ответить | Цитировать | |
05.12.2015 [23:21] |
|
Максим Антошкин
Зарегистрирован: 11.05.2015 Сообщений: 2 |
Большое спасибо за оказанную помощь. |
Ответить | Цитировать |
Авторизоваться