Извещатели ФОТОН-12 "Риэлта" и Минитроник А32
11.27.2014 [21:15]
Игорь Александрович

Зарегистрирован: 27.11.2014

Сообщений: 4
Доброго времени суток, первый раз пришлось столкнуться с Минитроник А32. И все получилось, кроме одного: извещатели "Фотон 12" при установке на охрану работают отлично, но как только мы снимаем их с охраны, на Минитронике А32 и начинаем движение в охраняемой зоне, так срабатывает звуковой сигнал и моргает лампа "неисправность" на Минитронике А32 с надписью "Обрыв ШС ....". Запись в электронный журнал не ведется и ошибка просто пропадает, когда в охраняемой зоне нет движения. Что мы ни так подключили или в программировании дело?

Ответить | Цитировать
11.28.2014 [12:40]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Здравствуйте, Игорь Александрович. Необходимо параллельно нормально-замкнутому контакту охранного извещателя "Фотон-12" установить резистор номиналом 2,2 Ком. Причём количество извещателей в шлейфе не более 6 шт. Если возникнут вопросы, то позвоните нам.
С уважением Техническая поддержка.

Ответить | Цитировать
11.28.2014 [17:44]
Игорь Александрович
Зарегистрирован: 27.11.2014

Сообщений: 4
Благодарю за оперативный ответ, в понедельник проверим, отпишусь.

Ответить | Цитировать
12.03.2014 [21:08]
Игорь Александрович
Зарегистрирован: 27.11.2014

Сообщений: 4
Доброго времени суток. На нашем объекте после вашей подсказки все заработало, еще раз спасибо. Но тут возникает вопрос о постановки датчика "Фотон 12" на охрану, т.е. можно ли Минитроник А32 ставить и снимать с охраны с пульта ДУ (если такой вообще существует) или поставить задержку по времени т.е. к примеру человек ушел с работы, поставил все на охрану и спокойно вышел, а то у нас получается, что как только ставим на охрану через ключи touch memory, то не успеваем выйти из двери, как срабатывает сирена. У нас стоят только адресные метки А16-ТК-3, может в них дело? Менять расположение датчиков и Минитроника нельзя.

Ответить | Цитировать
12.04.2014 [13:41]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Здравствуйте, т. к. прибор в вашем случае находится внутри охраняемого помещения, то постановку/снятие производить не с прибора внутри, а при помощи ключа ТМ снаружи. Это можно сделать двумя способами:
1. Установить считыватель вне защищаемого помещения и подключить к прибору.
2. Если расстояние от прибора до считывателя будет более 300 метров, то установить в адресную линию в удобном месте и в охраняемой зоне адресное устройство А16 КТМ. При этом считыватель вынести за охраняемую зону.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что в приборе "Минитроник А32 М" реализован ещё дополнительная функция "Входная зона" и установка времени задержки на вход и выход. Это работает следующим образом:
Постановка и снятие с охраны входной зоны производится одним из трех способов:
- через меню при помощи кнопки "Поставить на охрану";
-при помощи электронного ключа (карты) на АПКП;
- при помощи ключа ТМ на считывателе КТМ (карты на считывателе КПР).
Открытая входная дверь либо сработавший объемный датчик во входной зоне не являются препятствием для постановки на охрану.Следует покинуть помещение и закрыть входную дверь. После истечения времени задержки, установленного при программировании, входная зона ставится на охрану. Задержка включения сирены при открытии входной двери устанавливается при программировании АПКП.

С уважением Техническая поддержка.

Ответить | Цитировать