Технические вопросы
![]() |
ИП212-90 и МА-7ТС. Блокируется ли "пожар" неисправностью? 10.06.2014 [16:57] |
Дмитрий_К
Зарегистрирован: 06.10.2014 Сообщений: 1 |
Здравствуйте! Если к прибору "Юнитроник-496" подключить несколько извещателей ИП 212-90 через адресную метку МА-7ТС то: 1) При формировании извещателем сигнала "неисправность", прибор "Юнитроник-496" будет фиксировать обрыв шлейфа (с потерей остальных извещателей) или зафиксирует отдельное сообщение о неисправности извещателя в шлейфе? 2) Будут ли нормально передаваться сигналы "пожар1" и "пожар2" от исправных извещателей в шлейфе, если один извещатель в шлейфе перешёл в режим "неисправность"? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
10.10.2014 [12:38] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Здравствуйте Дмитрий. Извещатель ИП 212-90 имеет систему самотестирования. Подобная функция широко применяется в адресных системах сигнализации, однако реализовать ее в неадресных системах удалось впервые. Это значительно повышает надежность работы неадресных систем, приближая ее к адресным. Учитывая, насколько велико число объектов, оборудуемых неадресными системами, мы считаем этот шаг в развитии техники очень важным. Т.к. извещатель предназначен для работы в неадресной системе сигнализации, то переданный им сигнал отображается на ПКП как сигнал о неисправности шлейфа сигнализации, в котором расположен данный извещатель. Если в шлейфе несколько извещателей, то неисправный извещатель определяется по его светодиодной индикации: 1. Одиночный проблеск в секунду - «Неисправность» 2. Двойной проблеск в секунду – «Запыленность» Хочу отметить, что аналогичный принцип применяется при определении места выдачи основного сигнала «Пожар»: если в шлейфе несколько извещателей, «запожаривший» извещатель и, соответственно, место предполагаемого пожара определяются по его индикации. Что касается совместной работы ИП 212-90 с адресным устройством МА-7ТС, то неисправность извещателя приведёт к его «изъятию» из шлейфа сигнализации, т.е. к обрыву шлейфа с выводом информации на дисплей. При этом все ИП, расположенные до неисправного, продолжат выполнять свои функции, а извещатели, находящиеся в шлейфе после неисправного ИП, теряют работоспособность. Почему принято такое техническое решение? Наша жизнь состоит из компромиссов: если мы что-то хотим приобрести, то одновременно чем-то приходится поступиться. Вопрос в том, что мы считаем для себя более важным. В данном техническом решении пришлось выбирать всего из двух возможных вариантов: либо мы получаем в шлейфе неработающий извещатель (или два, или три) и пребываем в благостном неведении об этом, а когда узнаём, то может быть уже поздно – так происходит, когда мы применяем обычный неадресный извещатель. Либо узнаем об этом практически мгновенно, как это делает ИП212-90, и тогда имеем возможность избежать опасности – кто осведомлен, тот вооружен. Во втором случае мы можем принять осознанное решение: либо усилить наблюдение за неисправным объектом, либо, что лучше, быстро его отремонтировать. В подобных жизненных ситуациях разумный выбор, на наш взгляд, такой. Если мы имеем дело с малорисковым событием, целесообразнее выбрать первый вариант, потому что потеря невелика, и можно спокойно дождаться очередного обслуживания. Если же событие повышенного риска, связанное с серьезными потерями, то конечно, лучшим выбором будет быстрое реагирование, что требует быстрого информирования о событии. Мы считаем пожар именно таким событием. Даже несмотря на то, что одновременно может выйти из строя еще несколько извещателей, быстрое информирование гораздо безопаснее, чем бесконтрольные отказы. Как говорится, из двух зол выбираем меньшее. Плюсом данного решения является также то, что замена извещателя проводится быстро и для этого не требуются профессионалы, как это имеет место при замене адресно-аналоговых извещателей. Не последним фактором является и цена, которая в два с лишним раза ниже, чем у адресно-аналогового извещателя. Правда мы создали и адресно-аналоговый извещатель почти по такой же цене: ИП212-108 стоит всего 280 руб. Можете познакомиться с ним на нашем сайте. С уважением к Вам Техническая поддержка. |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться