в документации МА-7ТС есть: "При установке джампера 1 (См. рис. 2) включается алгоритм повышения достоверности обнаружения пожара. При срабатывании пожарного извещателя адресная метка автоматически формирует сигнал сброса тревоги пожарных извещателей. При повторном обнаружении срабатывания пожарного извещателя адресная метка передает на приемно-контрольный прибор сообщение о срабатывании извещателя с указанием своего адресного кода."

Хотелось узнать с какой версии (с какого года) МА-7ТС появилась эта функция? В обслуживаемой системе АПС на адресных метках МА-7ТС я данный джампер не обнаружил.

Ответить | Цитировать
06.02.2014 [14:31]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Добрый день. Данная функция появилась в устройствах с 2012 года выпуска. В устройствах более раннего времени выпуска этой функции не было.
С уважением к Вам группа технической поддержки.