Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

МА-УОП
02.10.2014 [11:22]
Пузыревский Алексей Сергеевич

Зарегистрирован: 10.02.2014

Сообщений: 1
Приветствую. Господа подскажите, нормально ли, что на контактах № 6-7 метки МА-УОП инверсия полюсов,
на кнтакте 6'-', на контакте 7'+' в нормальном режиме, при питании 12В? Питается 4 СОНАТЫ-М, монтаж выполнен по схеме исп. 02, контакт № 5 не задействован, в режиме пожар динамики молчат.

Ответить | Цитировать
02.10.2014 [13:27]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Да всё нормально. Вами описан дежурный режим работы АУ МА-УОП. При включении реле по тревожному сообщению идёт переполюсовка ( инверсия полюсов), вследствие этого на контакте 6 « + », а на контакте 7 « - ». Возможной причиной неработоспособности может быть:
Отсутствие диодов которые подключаются последовательно каждой из нагрузок.
Не корректно составленная база ПКП. Прописка в базе ПКП данного АУ с помощью ПО «Конфигуратор» осуществляется как МАУ без/пит.
Не правильно задан алгоритм « Работа реле».
О состоянии шлейфа сигнализации и сработке реле АУ МА-УОП при необходимости возможно узнать по индикации светодиодов расположенных на АУ.
(Руководство по эксплуатации РЭ 4372-002-42828569-04-УОП) Пункт 4.3. Включение реле индицируется красным оптическим индикатором, неисправность цепи управления – желтым индикатором
С уважением к Вам группа технической поддержки.

Ответить | Цитировать