МА-У пропускает через себя ток по каналу контроля . Этот ток воспринимается станцией управления пожарными насосами как сигнал " ПОЖАР". Как решить эту проблему. КАК "доработать" МА-У, чтобы у нее появились "сухие контакты"?

Ответить | Цитировать
02.07.2014 [17:49]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Доброе время суток Семён Антипович!
Конечно пропускает. Руководство по эксплуатации РЭ 4372-002-42828569-04-У
1.2. Модуль имеет выход реле (переключающие контакты), контролирует наличие напряжения питания управляемых устройств 12-220В и исправность цепи управления, если она подключена к НР-контактам реле.
3.9. Ток в контролируемой цепи НР - контактов реле:
- при напряжении 24В, не более ………………………………………..….. 0,5 мА,
- при напряжении 220В, не более ……………………………..…................... 5 мА. )
Согласно Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53325—2012 мы должны контролировать целость цепей управления.
Для решения Вашего вопроса необходимо знать марку станции управления пожарными насосами, и завод изготовитель.
Мы попробуем разобраться, как исключить влияние контрольного тока.
С уважением к Вам группа технической поддержки