МА-У и работа пожарных насосов 02.07.2014 [15:20] |
Косов Семен Антипович
Зарегистрирован: 16.11.2011 Сообщений: 3 |
МА-У пропускает через себя ток по каналу контроля . Этот ток воспринимается станцией управления пожарными насосами как сигнал " ПОЖАР". Как решить эту проблему. КАК "доработать" МА-У, чтобы у нее появились "сухие контакты"? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
02.07.2014 [17:49] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Доброе время суток Семён Антипович! Конечно пропускает. Руководство по эксплуатации РЭ 4372-002-42828569-04-У 1.2. Модуль имеет выход реле (переключающие контакты), контролирует наличие напряжения питания управляемых устройств 12-220В и исправность цепи управления, если она подключена к НР-контактам реле. 3.9. Ток в контролируемой цепи НР - контактов реле: - при напряжении 24В, не более ………………………………………..….. 0,5 мА, - при напряжении 220В, не более ……………………………..…................... 5 мА. ) Согласно Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53325—2012 мы должны контролировать целость цепей управления. Для решения Вашего вопроса необходимо знать марку станции управления пожарными насосами, и завод изготовитель. Мы попробуем разобраться, как исключить влияние контрольного тока. С уважением к Вам группа технической поддержки |
Ответить | Цитировать |