Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

Размещение R1 и Rок в корпусе ИП 212-90
12.25.2013 [9:00]
Иванов Дмитрий Иванович

Зарегистрирован: 25.12.2013

Сообщений: 2
Здравствуйте! Скажите возможно ли разместить R1 и Rок в корпусе датчика ИП 212-90? И второй вопрос: "При работе с прибором Гранит 4А (с необходимостью выдачи сигнала Внимание) необходимо ли вообще использование R1?

Ответить | Цитировать
12.27.2013 [18:37]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Доброе время суток Дмитрий Иванович!
Размещение Rок в корпусе датчика ИП 212-90 не возможно. Поскольку за счёт Rок происходит контроль исправности шлейфа пожарной сигнализации, для обеспечения контроля ШС на обрыв и короткое замыкание Rок устанавливается в конце шлейфа.
Для удобства монтажа и избегания скруток сопротивление R1 уже встроено в корпус извещателя ИП 212-90 и имеет номинал 1кОм. ( R1= 1кОм). (https://www.unitest.ru/production/catalog/arhiv/one-home-2/plan/).
Таким образом, если необходимо подключить извещатель в ШС без использования дополнительного сопротивления, необходимо +ШС подключить к контакту 1 извещателя. Если требуется использовать дополнительное сопротивление 1кОм, необходимо +ШС подключить к контакту 2 извещателя.
Если для подключения извещателя, к какому либо прибору, необходимо использовать иное дополнительное сопротивление, необходимо подключать +ШС через необходимое дополнительное сопротивление к контакту 1 извещателя.
С уважением у Вам группа технической поддержки.

Ответить | Цитировать
01.16.2014 [6:58]
Иванов Дмитрий Иванович
Зарегистрирован: 25.12.2013

Сообщений: 2
Странно. У нас датчики подключены к Граниту 4А именно через контакт 2. Но при срабатывании одного датчика сигнал Пожар сразу идет на прибор, т.е. без ожидания срабатывания второго. Гранит находится в режиме Охрана офиса 1, т.е. способен различать срабатывание одного и двух датчиков. Датчики в ШС Один дома 2. Количество - 7. Других датчиков в шлейфе нет. При извлечении части датчиков удавалось увеличить задержку срабатывания режима Пожар, но сигнал все равно выдавался без срабатывания второго датчика. Прошу помочь решить проблему.

Ответить | Цитировать
01.16.2014 [14:00]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Из Выще описанного Вами следует, что при использовании внутреннего встроенного сопротивления номиналом 1 кОм датчика ИП212-90 при его срабатывании на ПКП «Гранит-4» формируется сигал «Пожар» то есть индикатор ШС4 непрерывно горит красным цветом. Таким образом для формирования сигнала «Внимание» необходимо увеличить сопротивление R1, номинал сопротивления необходимо уточнить у производителя ПКП «Гранит-4», либо установить номинал методом подбора из ряда 1.5кОм, 2кОм, 2.2кОм.
С уважением к Вам группа Технической поддержки.

Ответить | Цитировать