Вопрос по тепловому датчику 11.25.2013 [20:23] |
Александр Сергеевич
Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщений: 3 |
ИП 103-5/2-А1*ЮТ у него температура срабатывания 54°, при жаре в 35° в железном ангаре хватит ли такого порога? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
11.28.2013 [18:08] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Доброго времени суток Александр Сергеевич! При выборе типа пожарных извещателей необходимо руководствоваться ФЗ №123 от 22.07.08 сп 5.13130.2009. Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и применение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара. Сп 5.13130.2009 пункт 13.1.6 При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных извещателей должна быть не менее чем на 20°С выше максимально допустимой температуры воздуха в помещении. В зависимости от температуры воздуха в помещении необходимо выбрать класс теплового извещателя (А1S, A2S, BS, CS, DS, ES, FS, GS ). Сп 5.13130.2009 пункт 13.6.2 Тепловые пожарные извещатели следует располагать с учетом исключения влияния на них тепловых воздействий, не связанных с пожаром. В вашем случае кровля ангара в летнее время будет является источником теплового воздействия на тепловой пожарный извещатель. Возможно решить данный вопрос установкой тепловых пожарных извещателей на тросах. Сп 5.13130.2009 пункт 13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П. Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть подтверждено расчетом. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. С уважением к Вам группа технической поддержки. |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться