Технические вопросы
![]() |
Время работы Минитроник А32 от АКБ 10.22.2013 [16:58] |
Мерзоев Наколай Сергеевич
Зарегистрирован: 22.10.2013 Сообщений: 1 |
Расчет времени работы Минитроник А32 от АКБ? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
10.24.2013 [17:47] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Потребляемый ток ПКП в дежурном режиме от встроенного резервного источника питания (АКБ 2,3 А/Ч) составляет не более 35мА (см пункт 4.3.6 технического описания(http://www.unitest.ru/netcat_files/115/150/h_0d599ab16945b23b8125ab2e2e40e6a5)). Произведя расчёт получим, что данная ёмкость аккумулятора обеспечивает работоспособность системы в дежурном режиме 65 часов. ( 2,3 / 0,035 = 65). С уважением к Вам группа Технической поддержки. |
Ответить | Цитировать |