Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

Юнитроник 496
07.22.2013 [19:11]
Улин Алексей

Зарегистрирован: 22.07.2013

Сообщений: 2
18 этажный жилой дом на каждом этаже стоят ма-у для клапана, 4 штуки ма-7тк - 2 используются под 4 квартиры , 1 для уос и ещё 1 для ипр-и и ещё стоит ма-7тс служит для дымовых датчиков в лифтовом холле. всё практически работает но нету информации на юнитронике 496 что клапан открыт и пишет что реле на метке ма-у неисправно хотя клапан открывается в течение 40 секунд но никаких сигналов о том что он открыт нету что делать как быть!!!???
всё забивал в юнитроник через конфигуратор вот 1 секция помогите подскажите http://files.mail.ru/590F921286A1486CA1E86F20FA1EAF1B

Ответить | Цитировать
07.23.2013 [12:56]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Доброе время суток Алексей!
Формирование сообщения «Неисправность реле ОК» от АУ МА-У на ПКП Юнитроник-496 происходит в следующих случаях . При неисправности контрольного ШС (обрыв/КЗ), неисправности цепи управления обрыв (КЗ) или отсутствие напряжения на исполнительном устройстве и в случае, если реле не выключилось после отмены тревожного сообщения (ПОЖАР, ТРЕВОГА).
При неисправности ШС или цепи управления желтый и красный оптические индикаторы АУ МА-У включаются попеременно в мигающем режиме работы. Для уточнения вида неисправности необходимо отключить контроль цепи управления (установить джампер 1). Если индикаторы выключатся – неисправна цепь управления, в противном случае неисправен ШС (обрыв или КЗ).
С помощью контактного датчика, подключенного к ШС АУ МА-У, контролируется состояние исполнительного устройства ( Заслонка КДУ). Если датчик находится в состоянии, отличном от состояния «Норма» (ОТКРЫТ), желтый (зелёный) оптический индикатор включается в мигающем режиме.
Сообщение формируется о том, что КДУ открыт в случае исправности ШС МА-У. Данный тип сообщения сформируется при открывании КДУ в ручном режиме ( принудительно) а также при возникновении сигнала ПОЖАР при условии правильного программирования данного АУ. В случае принудительного открытия КДУ на ЖК дисплее ПКП Юнитроник-496 отображается «ИЗВЕЩЕНИЕ». При приходе тревожного сообщения (Пожар) и открытии КДУ сообщение о открытии КДУ помещается в журнал событий и буфер сообщений ПКП Юнитроник-496.
Специалистами ЗАО «ЮНИТЕСТ» произведён анализ сформированной Вами базы ПКП ЮНИТРОНИК-496. В результате проведённой работы установлено что, в ПКП на информационной линии «А» подключено и прописано108 адресных устройств.
В технической документации на ППКОПУ «ЮНИТРОНИК-496» в технических характеристиках в пункте 3.2.1 написано: «Информационная ёмкость: количество АУ, не более 96. В Вашем случае подключено и прописано большее количество адресных устройств, что приводит к некорректной работе прибора.
Для более подробной консультации просим Вас связаться со службой технической поддержки по телефону 8-495-970-00-88, 8-903-511-45-56, 8-926-152-28-32.