Вопрос по автоматизации контроля загазованности 02.06.2024 [10:07] |
|
Иванов А. А.
Зарегистрирован: 09.03.2021 Сообщений: 8 |
Добрый день. Стоит задача автоматизации системы контроля загазованности паркинга. Для детектирования СО используются МАКС-СО. Необходимо автоматизировать вентиляторы и заслонки (электропривод с пружинным возвратом 220В) на вентсистемах приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. Какое техническое решение целесообразно принять в данном случае? ШУП для управления вентилятором и МАКС-У для заслонки? Или есть какие-то другие решения? |
Ответить | Цитировать | |
02.06.2024 [11:52] |
|
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019 Сообщений: 18 |
Добрый день! Адресные шкафы управления ШУП-хх системы "ЮНИТРОНИК 496М" предназначены для управления вентиляторами систем противодымной вентиляции типа ДУ и ПД и для управления вентиляторами общеобменной вентиляции (ОВ) не предназначены. Для управления вентиляторами приточной и вытяжной ОВ, как правило, используют специализированные не адресные шкафы управления различных производителей. Система ОВ паркинга работает постоянно и управляется от датчиков температуры и влажности. Для контроля уровня загазованности помещения паркинга могут использоваться: - отдельные вентиляторы П и В со своими не адресными шкафами управления (аварийная вентиляция) Для формирования команд включения аварийной вентиляции можно использовать адресные модули МАКС-У (1 реле), МАКС-У исп.2 (2 реле), МАКС-У исп.4 (4 реле). - перевод включенных вентиляторов ОВ в усиленный режим работы. Для формирования команд усиления можно использовать адресные модули МАКС-У (1 реле), МАКС-У исп.2 (2 реле), МАКС-У исп.4 (4 реле). При сигнале Пожар ОВ необходимо отключить с помощью модулей МАКС-У. - вентиляторы систем противодымной вентиляции ДУ и ПД Для формирования команд включения ДУ и ПД необходимо предусмотреть передачу сигнала включения от ППКОПУ (загазованность) на ППКОПУ (пож.автоматика), например по RS-485 Для формирования команды открытия заслонки необходимо использовать адресный модуль МАКС-УРП. Для правильного технического решения по автоматизации вентиляторов и заслонок на вентсистемах приточной и вытяжной ОВ (в части контроля загазованности) требуется задание от проектировщика ОВ. |
Ответить | Цитировать |
Авторизоваться