Актуальный вопрос: закладываем в проект ИКЛ-1 обязательно использовать 3-х проводную линию? Или можно обойтись 2-х проводной? |
Ответить | Цитировать | |
06.22.2023 [12:19] |
|
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019 Сообщений: 18 |
Добрый день! Для подключения изолятора кольцевой линии "ИКЛ-1" в линию связи RS-485 системы сигнализации и управления "Юнитроник 496М" используются три клеммы - А, В, GND. Соответственно, необходимо использовать 3-х жильный кабель. Обычно применяют кабель типа ...-FRLS 2x2x0,5 |