Вопросы по проектированию
Вопрос по Минитронику А32М 11.29.2022 [10:42] |
|
Ele1880
Зарегистрирован: 03.11.2021 Сообщений: 10 |
Добрый день! Подскажите какие устройства/реле системы Митроник А32М лучше использовать для разблокировки СКУД А16-МАУ? Какие светозвуковые сирены можно подключать к А16-УОП: Маяк-12-КП можно? И нужно ли при этом доп. питание сирен? |
Ответить | Цитировать | |
11.29.2022 [16:39] |
|
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019 Сообщений: 18 |
Добрый день! Для разблокировки СКУД (снятия питания с э/магнитных замков) в системе "Минитроник А32М" используется адресные модули А16-МАУ. Один замок = один модуль. К модулю адресному управляющему А16-УОП возможно подключение любых светозвуковых оповещателей с напряжением питания =12В или =24В. Количество оповещателей рассчитывается исходя из общего тока нагрузки на модуль А16-УОП - не более 3 А. Для питания модуля А16-УОП и оповещателей требуется дополнительное питание от блока резервированного питания. При выборе оповещателей на =24В рекомендуется использовать адресный блок питания БПРА-24-2/7. |
Ответить | Цитировать |