Тех.поддержка компании Юнитест: Вопросы по проектированию

Вопросы по проектированию

Вопрос по Минитронику А32М
11.29.2022 [10:42]
Ele1880

Зарегистрирован: 03.11.2021

Сообщений: 10
Добрый день!
Подскажите какие устройства/реле системы Митроник А32М лучше использовать для разблокировки СКУД А16-МАУ? Какие светозвуковые сирены можно подключать к А16-УОП:
Маяк-12-КП можно? И нужно ли при этом доп. питание сирен?

Ответить | Цитировать
11.29.2022 [16:39]
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019

Сообщений: 18
Добрый день!
Для разблокировки СКУД (снятия питания с э/магнитных замков) в системе "Минитроник А32М" используется адресные модули А16-МАУ. Один замок = один модуль.
К модулю адресному управляющему А16-УОП возможно подключение любых светозвуковых оповещателей с напряжением питания =12В или =24В. Количество оповещателей рассчитывается исходя из общего тока нагрузки на модуль А16-УОП - не более 3 А.
Для питания модуля А16-УОП и оповещателей требуется дополнительное питание от блока резервированного питания.
При выборе оповещателей на =24В рекомендуется использовать адресный блок питания БПРА-24-2/7.

Ответить | Цитировать

Каталог продукции
вверх
Авторизоваться