Добрый день! У нас в проекте заложены УДП 513-15
А нам нужна просто кнопка, для разблокировки дверей при пожаре.
т.е. кнопка с дискретным выходом NO NC

Ответить | Цитировать
09.30.2022 [12:38]
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019

Сообщений: 18
Добрый день!
УДП513-15 (УДП-ИР) - Устройства дистанционного пуска «Аварийный выход».
Данное устройство применяется для управления электрозамками эвакуационных дверей всех типов, а также выдает сообщение о пожаре на любой ПКП.
Простая кнопка с дискретным выходом NO/NC не соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", не имеет сертификата пожарной безопасности и не может применяться в системах пожарной автоматики защищаемого объекта.
УДП-ИР соответствует классу В по ГОСТ Р 53325-2012 и согласно п. 14.12.1.1 формирует управляющий сигнал после выполнения 2-х действий:
- обеспечения доступа к приводному элементу посредством разрыва пломбировочной проволоки и смещения прозрачной крышки, которая в дежурном режиме закрывает доступ к приводному элементу и предотвращает его случайное нажатие;
- нажатия на приводной элемент – кнопку в центре корпуса. Кнопка фиксируется в нажатом состоянии, а контакты УДП изменяют состояние шлейфа сигнализации.
Предусмотрено опломбирование УДП проволокой d=0,3 мм, которая обеспечивает усилие разрыва более 25Н.
Возврат кнопки УДП в исходное положение осуществляется с использованием специального инструмента – ключа или отвертки диаметром 3мм путем введения ее в отверстие на лицевой поверхности корпуса УДП.
УДП имеет 2 выхода:
- переключающие контакты реле для управления замком двери;
- НЗ-контакт для подключения к шлейфу сигнализации ПКП..
В соответствии с требованиями п.5.17 СП 484.1311500.2020 УДП контролирует исправность цепи питания электрозамка, а также контролирует наличие напряжения питания реле. Обобщенный сигнал о неисправности УДП передает на ПКП путем изъятия себя из шлейфа сигнализации (обрыв ШС на прямой полярности). Сигнал о неисправности может быть блокирован соответствующей схемой подключения УДП.