Подскажите, как реализовываются требования СП 484 по организации отдельных ЗКПС?

Ответить | Цитировать
02.01.2022 [18:01]
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019

Сообщений: 18
Добрый день!
ЗКПС - зона контроля пожарной сигнализации.
В одну ЗКПС может входить до 5 помещений расположенных на одном этаже, с выходом в общий коридор. (Sобщ. ЗКПС - не более 2000 м2 и не более 32 автоматических пожарных извещателей).
Защита от единичных неисправностей (обрывов и КЗ) в ЗКПС для адресно-аналоговой системы сигнализации и управления ЮНИТРОНИК 496М:
- кольцевая архитектура адресных линий (адресные тепловые, дымовые, газовые ПИ) - защита от обрыва;
- использование автоматических и ручных ПИ со встроенными размыкателями линии (исп.РЛ) - защита от КЗ;
- использование размыкателей типа РЛ-2 и РЛ-2 исп.Т - защита от КЗ.
РЛ-2 и извещатели исп. РЛ рекомендуется применять для разделения разных ЗКПС в кольцевой части адресной линии.
РЛ-2 исп.Т - рекомендуется применять для подключения ответвлений, например с адресными ДИП в запотолочном пространстве или с адресными ИПР (УДП).

При проектировании пожарной сигнализации на оборудовании производства ЮНИТЕСТ Вы можете прислать чертежи на проверку.
Также есть записи вебинаров по оборудованию и нормативам:
в YouTube - https://www.youtube.com/@minitronika32
и RuTube - https://rutube.ru/channel/25038402/