Вопросы по проектированию
Юнитроник-ВПУ 01.19.2022 [10:21] |
|
Ele1880
Зарегистрирован: 03.11.2021 Сообщений: 10 |
Добрый день! Вопрос возник по Юнитронику. Для каких целей вообще используют Юнитроник-ВПУ? Наличие данного прибора как-то влияет на эксплуатационные характеристики АПС или нет? |
Ответить | Цитировать | |
01.19.2022 [16:46] |
|
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019 Сообщений: 18 |
Добрый день! Выносной пуль управления (ВПУ) в системе Юнитроник 496М используется как дополнительное средство управления и индикации на объектах имеющих дополнительные посты охраны К одному ППКОПУ "Юнитроник 496М" возможно подключение до 7 шт. ВПУ по линии RS-485. Длина линии - до 1000м. Питание ВПУ - от источника постоянного тока =12 или 24В ВПУ имеет все функции контроля и управления системой Юнитроник (ЖК-дисплей и клавиатура такие же как и на ППКОПУ). К ВПУ можно подключить считыватель Touch Memory для ограничения доступа к управлению, для снятия/постановки на охрану (для охранной сигнализации).. Как дополнительное средство индикации кроме ВПУ возможно использование пульта светодиодной индикации и управления СДИ. Пульт обеспечивает. контроль и управление состоянием 32-х пожарных, охранных или инженерных разделов или контроль и управление состоянием 32-х направлений пожаротушения. Каждому разделу соответствует свой 2-х цветный светодиод и кнопки "Постановка/снятие с охраны" для 32-х ШС (объектов). Применение ВПУ и СДИ в составе системы не обязательно. Например, если все ППКОПУ расположены на посту охраны или используется АРМ на базе ПК. |
Ответить | Цитировать |