Тех.поддержка компании Юнитест: Вопросы по проектированию

Вопросы по проектированию

Неадресные извещатели
11.26.2021 [10:39]
Ele1880

Зарегистрирован: 03.11.2021

Сообщений: 10
Доброго времени суток.
Подключаются ли неадресные извещатели к Вашей системе.
Если да то какие и как их выбрать.

Ответить | Цитировать
11.27.2021 [13:54]
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019

Сообщений: 18
Добрый день!
Не адресные пожарные извещатели (тепловые, дымовые, ручные, пламени и т.л.) могут использоваться в составе адресно-аналоговых систем сигнализации и управления "Юнитроник 496М", "Минитроник А32М" и "Минитроник А32.Ех".
В зависимости от типа извещателя (НЗ- и НР-контактный выход или с питанием по шлейфу сигнализации) для подключения таких извещателей используются:
- в системе "Юнитроник 496М":
- для НЗ-контакта - адресные расширители (метки) типа МАКС-ТК, МАКС-ТК исп.Т и
МАКС-ТК исп.3;
- для НР-контакта и токопотребляющих - МАКС-ТС.
- в системе "Минитроник А32М":
- для НЗ-контакта - адресные расширители (метки) типа А16-ТК и А16-ТК-3;
- для НР-контакта и токопотребляющих - А16-ТК.Ех-С.
- в системе "Минитроник А32.Ех":
- для НЗ-контакта - адресные расширители (метки) типа А16-ТК, А16-ТК-3 и А16-
ТК.Ех;
- для НР-контакта и токопотребляющих - А16-ТК.Ех-С.
Схемы подключений не адресных извещателей приведены в Руководствах по эксплуатации в разделе "Техническая документация" https://www.unitest.ru/support/tehdocs/.
В разделе "Проектирование" - "Типовые проекты" можно скачать Альбомы схем подключений https://www.unitest.ru/support/tehdocs/projects/.

Если какие-либо схемы отсутствуют или есть вопросы, как подключить не адресный извещатель, Вы всегда можете обратится в Отдел поддержки проектирования -
pro@unitest.ru

Ответить | Цитировать

Каталог продукции
вверх
Авторизоваться