Вопросы по проектированию
Неадресные извещатели 11.26.2021 [10:39] |
|
Ele1880
Зарегистрирован: 03.11.2021 Сообщений: 10 |
Доброго времени суток. Подключаются ли неадресные извещатели к Вашей системе. Если да то какие и как их выбрать. |
Ответить | Цитировать | |
11.27.2021 [13:54] |
|
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019 Сообщений: 18 |
Добрый день! Не адресные пожарные извещатели (тепловые, дымовые, ручные, пламени и т.л.) могут использоваться в составе адресно-аналоговых систем сигнализации и управления "Юнитроник 496М", "Минитроник А32М" и "Минитроник А32.Ех". В зависимости от типа извещателя (НЗ- и НР-контактный выход или с питанием по шлейфу сигнализации) для подключения таких извещателей используются: - в системе "Юнитроник 496М": - для НЗ-контакта - адресные расширители (метки) типа МАКС-ТК, МАКС-ТК исп.Т и МАКС-ТК исп.3; - для НР-контакта и токопотребляющих - МАКС-ТС. - в системе "Минитроник А32М": - для НЗ-контакта - адресные расширители (метки) типа А16-ТК и А16-ТК-3; - для НР-контакта и токопотребляющих - А16-ТК.Ех-С. - в системе "Минитроник А32.Ех": - для НЗ-контакта - адресные расширители (метки) типа А16-ТК, А16-ТК-3 и А16- ТК.Ех; - для НР-контакта и токопотребляющих - А16-ТК.Ех-С. Схемы подключений не адресных извещателей приведены в Руководствах по эксплуатации в разделе "Техническая документация" https://www.unitest.ru/support/tehdocs/. В разделе "Проектирование" - "Типовые проекты" можно скачать Альбомы схем подключений https://www.unitest.ru/support/tehdocs/projects/. Если какие-либо схемы отсутствуют или есть вопросы, как подключить не адресный извещатель, Вы всегда можете обратится в Отдел поддержки проектирования - pro@unitest.ru |
Ответить | Цитировать |