Вопросы по проектированию
С чего начать знакомство с оборудованием "Юнитест" 03.09.2021 [14:58] |
|
Иванов А. А.
Зарегистрирован: 09.03.2021 Сообщений: 8 |
Добрый день! Если вкратце, то раньше мы ваше оборудование не применяли, но сейчас вышли на объект, на котором заказчик в перспективе хочет использовать "Юнитест". Мы занимаемся и проектированием и инсталляцией. Уважаемые знатоки, внимание вопрос...) С чего начать знакомство с оборудованием "Юнитест"? |
Ответить | Цитировать | |
03.11.2021 [9:57] |
|
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019 Сообщений: 18 |
Добрый день! Знакомство с оборудованием производства "ЮНИТЕСТ" можно начать с просмотра обучающих онлайн-курсов https://www.unitest.ru/training/about-training/. Курсы сгруппированы по 3-м темам: - основы проектирования - проектные решения - правила и нормы проектирования Прямой доступ к видеозаписям возможен также на странице ЮНИТЕСТ, по ссылкам: в YouTube - https://www.youtube.com/@minitronika32 и RuTube - https://rutube.ru/channel/25038402/ На нашем сайте выложены для скачивания: - типовые проектные решения для систем охранно-пожарной сигнализации и управления различных объектов: https://www.unitest.ru/support/tehdocs/projects/; - документацию (технические описания, руководства по эксплуатации и программированию): https://www.unitest.ru/support/tehdocs/. На всех этапах проектирования отдел поддержки проектирования Юнитест готов оказать следующую помощь: - подбор оборудования под конкретный объект и расчет его стоимости; - помощь по обоснованию проектных решений (например, на замечания Заказчика или экспертной организации); - проверка работоспособности проектных решений с выдачей заключения производителя. Контактные данные: Яшков Геннадий Вадимович Тел. +7 (916) 964-00-88, доб. 925 Моб.: +7 (925) 009 69 25 E-Mail: pro@unitest.ru |
Ответить | Цитировать | |
05.18.2021 [12:56] |
|
Иванов А. А.
Зарегистрирован: 09.03.2021 Сообщений: 8 |
Добрый день! Благодарю за развёрнутый ответ. Почти все ролики на Ютубе уже пересмотрели) Теперь возник конкретный вопрос. Прошу проконсультировать по адресной системе АПС на оборудовании Юнитроник 496М, (извещатели 212-108 МАКС, МАКС-ИПР, МАКС-УДП). Возможно ли на базе Юнитроник 496М реализовать формирование сигнала «Пожар» по «алгоритму В» согласно п.6.4.2 СП484.1311500.2020, который предусматривает процедуру перезапроса состояния извещателя через 60 секунд при срабатывании автоматического пожарного извещателя. |
Ответить | Цитировать | |
05.19.2021 [10:24] |
|
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019 Сообщений: 18 |
Добрый день! Да возможно. Алгоритм В согласно п. 6.4.3 СП484.1311500.2020 в системе Юнитроник-496М выполняется для адресного дымового извещателя ИП212-108МАКС путем трехкратного автоматического перезапроса повторного срабатывания в течение 5 сек.При этом адресные ручные извещатели и устройства дистанционного пуска МАКС-ИПР и МАКС-УДП работают по алгоритму А. Алгоритм работы дымовых извещателей в системе Юнитроник соответствует требованиям нового СП 484 к алгоритму В (повторные проверки через время не более 60 сек). Мы учли, что сокращение этого времени позволяет обеспечить более раннее обнаружение пожара. Кроме того. Юнитроник позволяет максимально автоматизировать работу по пуско-наладке, чтобы сократить объем программирования, трудозатраты и сделать работу специалистов простой и эффективной, не требующей специальных навыков. Поэтому алгоритм В уже встроен в работу дымовых извещателей, а алгоритм А - в работу ручных извещателей. Мы исходим из того, что вряд ли кому-нибудь потребуется отказываться от алгоритма Вв дымовых извещателях, т.к. в Юнитронике он практически не увеличивает время обнаружения пожара. |
Ответить | Цитировать |