Тех.поддержка компании Юнитест: Вопросы по проектированию

Вопросы по проектированию

С чего начать знакомство с оборудованием "Юнитест"
03.09.2021 [14:58]
Иванов А. А.

Зарегистрирован: 09.03.2021

Сообщений: 8
Добрый день! Если вкратце, то раньше мы ваше оборудование не применяли, но сейчас вышли на объект, на котором заказчик в перспективе хочет использовать "Юнитест".
Мы занимаемся и проектированием и инсталляцией.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос...) С чего начать знакомство с оборудованием "Юнитест"?

Ответить | Цитировать
03.11.2021 [9:57]
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019

Сообщений: 18
Добрый день!
Знакомство с оборудованием производства "ЮНИТЕСТ" можно начать с просмотра обучающих онлайн-курсов https://www.unitest.ru/training/about-training/.

Курсы сгруппированы по 3-м темам:
- основы проектирования
- проектные решения
- правила и нормы проектирования
Прямой доступ к видеозаписям возможен также на странице ЮНИТЕСТ, по ссылкам:
в YouTube - https://www.youtube.com/@minitronika32
и RuTube - https://rutube.ru/channel/25038402/

На нашем сайте выложены для скачивания:
- типовые проектные решения для систем охранно-пожарной сигнализации и управления различных объектов: https://www.unitest.ru/support/tehdocs/projects/;
- документацию (технические описания, руководства по эксплуатации и программированию): https://www.unitest.ru/support/tehdocs/.

На всех этапах проектирования отдел поддержки проектирования Юнитест готов оказать следующую помощь:
- подбор оборудования под конкретный объект и расчет его стоимости;
- помощь по обоснованию проектных решений (например, на замечания Заказчика или экспертной организации);
- проверка работоспособности проектных решений с выдачей заключения производителя.

Контактные данные:
Яшков Геннадий Вадимович Тел. +7 (916) 964-00-88, доб. 925 Моб.: +7 (925) 009 69 25 E-Mail: pro@unitest.ru

Ответить | Цитировать
05.18.2021 [12:56]
Иванов А. А.
Зарегистрирован: 09.03.2021

Сообщений: 8
Добрый день!
Благодарю за развёрнутый ответ.
Почти все ролики на Ютубе уже пересмотрели)

Теперь возник конкретный вопрос.
Прошу проконсультировать по адресной системе АПС на оборудовании Юнитроник 496М, (извещатели 212-108 МАКС, МАКС-ИПР, МАКС-УДП).
Возможно ли на базе Юнитроник 496М реализовать формирование сигнала «Пожар» по «алгоритму В» согласно п.6.4.2 СП484.1311500.2020, который предусматривает процедуру перезапроса состояния извещателя через 60 секунд при срабатывании автоматического пожарного извещателя.

Ответить | Цитировать
05.19.2021 [10:24]
Геннадий Яшков
Зарегистрирован: 04.04.2019

Сообщений: 18
Добрый день!
Да возможно.
Алгоритм В согласно п. 6.4.3 СП484.1311500.2020 в системе Юнитроник-496М выполняется для адресного дымового извещателя ИП212-108МАКС путем трехкратного автоматического перезапроса повторного срабатывания в течение 5 сек.При этом адресные ручные извещатели и устройства дистанционного пуска МАКС-ИПР и МАКС-УДП работают по алгоритму А.
Алгоритм работы дымовых извещателей в системе Юнитроник соответствует требованиям нового СП 484 к алгоритму В (повторные проверки через время не более 60 сек). Мы учли, что сокращение этого времени позволяет обеспечить более раннее обнаружение пожара.
Кроме того. Юнитроник позволяет максимально автоматизировать работу по пуско-наладке, чтобы сократить объем программирования, трудозатраты и сделать работу специалистов простой и эффективной, не требующей специальных навыков. Поэтому алгоритм В уже встроен в работу дымовых извещателей, а алгоритм А - в работу ручных извещателей. Мы исходим из того, что вряд ли кому-нибудь потребуется отказываться от алгоритма Вв дымовых извещателях, т.к. в Юнитронике он практически не увеличивает время обнаружения пожара.

Ответить | Цитировать