У нас тут возникли вопросы по поводу кабельных проходок.
А конкретно, что вообще это такое? И обязательны ли они при монтаже системы АПС-СОУЭ?
Заранее спасибо Геннадию Вадимовичу)))

Ответить | Цитировать
02.03.2020 [16:10]
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011

Сообщений: 21
Добрый день!
Согласно:«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон №123»:
Ст.82 Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
п. 7 Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены огнестойкие кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
Ст. 137 Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям
п.4 узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.
«СП2.13130-2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)»
пункт 5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

Таким образом, допустимы следующие варианты кабельных проходок:
- Стальная труба + огнестойкая пена + огнестойкий кабель
- Пластиковая труба (не горючая) + огнестойкая пена + огнестойкий кабель
- Противопожарная муфта (например, ОГНЕЗА-ПМ-К) + обычный кабель или кабель не распространяющий горение (нг).