Извещатель в отсек или на балку
12.04.2019 [9:46]
Олег Алексеев

Зарегистрирован: 05.11.2019

Сообщений: 3
Добрый день! Как я писал в другой теме, возник вопрос по установке извещателей ИП 212-90 "Один дома".
Возможна ли установка точечных дымовых пожарных извещателей "Один дома" не в отсек, образованный балками, а на потолочные балки? При этом извещатели в отсеке располагаются к перекрытию под углом 90 град.

Ответить | Цитировать
12.04.2019 [17:06]
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011

Сообщений: 21
Добрый день!
Согласно СП5.13130.2009 пункт 13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.
При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.
При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П.
Приложение П (рекомендуемое) Таблица П.1
Высота помещения, до 6 м
Угол наклона перекрытия, до 15 град.
Расстояние от перекрытия до измерительного элемента извещателя, не менее 30 мм, не более 200 мм
Вывод :
- установка ДИП на балках допускается.
- от захода в дымовую камеру извещателя до потолка должно быть не меньше 3 см (выполнено), но не больше 20 см.

Ответить | Цитировать