Извещатель в отсек или на балку 12.04.2019 [9:46] |
|
Олег Алексеев
Зарегистрирован: 05.11.2019 Сообщений: 3 |
Добрый день! Как я писал в другой теме, возник вопрос по установке извещателей ИП 212-90 "Один дома". Возможна ли установка точечных дымовых пожарных извещателей "Один дома" не в отсек, образованный балками, а на потолочные балки? При этом извещатели в отсеке располагаются к перекрытию под углом 90 град. |
Ответить | Цитировать | |
12.04.2019 [17:06] |
|
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщений: 21 |
Добрый день! Согласно СП5.13130.2009 пункт 13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П. Приложение П (рекомендуемое) Таблица П.1 Высота помещения, до 6 м Угол наклона перекрытия, до 15 град. Расстояние от перекрытия до измерительного элемента извещателя, не менее 30 мм, не более 200 мм Вывод : - установка ДИП на балках допускается. - от захода в дымовую камеру извещателя до потолка должно быть не меньше 3 см (выполнено), но не больше 20 см. |
Ответить | Цитировать |