Тех.поддержка компании Юнитест: Вопросы по проектированию

Вопросы по проектированию

Применение кабеля FRLS или FRLSLTх
11.05.2019 [15:16]
Олег Алексеев

Зарегистрирован: 05.11.2019

Сообщений: 3
Добрый день! Возник вопрос по применению в проекте ваших кабелей. А именно, возможно ли применение кабеля UT105нг(А)-FRLS FE180 1x2x0,75 и UT105нг(А)-FRLS FE180 2x2x0,75 в школах, вместо FRLSLTх или FRHFLTx?

Ответить | Цитировать
11.05.2019 [15:45]
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011

Сообщений: 21
Добрый день!
Cогласно ГОСТ 31565-2012 кабельные изделия делятся на 2 основные группы:
1.не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке (нг; нг-LS, нг-HF, нг-LSLTx, нг- HFLTx)
2.огнестойкие (нг-FRLS, нг-FRHF, нг-FRLSLTx, нг-FRHFLTx)
При открытой прокладке (короб, гофра, лоток) кабельных линий используются исполнения:
Для систем противопожарной защиты – огнестойкие (2).
Для других систем (электрика, интернет, видеонаблюдение и т.п.) - не распространяющие горение (1).
Кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке делятся на группы:
FRLS - с пониженным дымо- и газовыделением.
FRHF - не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении
FRLSLTx - с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения
FRHFLTx - не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения
По Таблице 2 ГОСТ 31565-2012 для систем противопожарной защиты, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара необходимо использовать кабели исполнения FRLS или FRHF.
Кроме того, для:
- детских дошкольных образовательных учреждений (детсад),
- специализированных домов престарелых и инвалидов,
- больниц,
- спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа,
- спальных корпусов детских учреждений
необходимо применять кабель исполнения FRLSLTх или FRHFLTx
Коррозионно-активные газообразные продукты (галогены) – например, выделяющиеся при горении кабеля с изоляцией типа ПВХ коррозионные газы вступают в контакт с водой из атмосферы, и образуют агрессивные кислоты, вызывающие коррозию металлических деталей. В следствие чего возможен выход из строя оборудования (электронных блоков и контактов), а также повреждение внешних или заключенных в бетон стальных конструкций).
Таким образом, если
1) в школе нет детсада, интерната, спальных помещений - исполнение FRLSLTх допускается, но не требуется.
2) не требуется сохранение работоспособности в условиях пожара электронного оборудования (например, реанимационного комплекса в больнице, компьютерного сервера в ДАТА-центре и т.п.), кол-во кабельных линий на объекте ограничено (например, одна-две адресных линии по коридору, а не 20 шлейфов от ПКП) - исполнение FRHFLTх допускается, но не требуется.
Для минимального выполнения норм допустимо применение кабелей исполнения FRLS.
Правильное наименование кабеля должно быть
не UT105нг(А)-FRLS FE180 1x2x0,75, а UT105нг(А)-FRLS FE180 1x2x1,0 (0,75 мм2)
не UT105нг(А)-FRLS FE180 2x2x0,75, а UT105нг(А)-FRLS FE180 2x2x1,0 (0,75 мм2)

Ответить | Цитировать

Каталог продукции
вверх
Авторизоваться