Вопросы по проектированию
Применение кабеля FRLS или FRLSLTх 11.05.2019 [15:16] |
|
Олег Алексеев
Зарегистрирован: 05.11.2019 Сообщений: 3 |
Добрый день! Возник вопрос по применению в проекте ваших кабелей. А именно, возможно ли применение кабеля UT105нг(А)-FRLS FE180 1x2x0,75 и UT105нг(А)-FRLS FE180 2x2x0,75 в школах, вместо FRLSLTх или FRHFLTx? |
Ответить | Цитировать | |
11.05.2019 [15:45] |
|
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщений: 21 |
Добрый день! Cогласно ГОСТ 31565-2012 кабельные изделия делятся на 2 основные группы: 1.не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке (нг; нг-LS, нг-HF, нг-LSLTx, нг- HFLTx) 2.огнестойкие (нг-FRLS, нг-FRHF, нг-FRLSLTx, нг-FRHFLTx) При открытой прокладке (короб, гофра, лоток) кабельных линий используются исполнения: Для систем противопожарной защиты – огнестойкие (2). Для других систем (электрика, интернет, видеонаблюдение и т.п.) - не распространяющие горение (1). Кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке делятся на группы: FRLS - с пониженным дымо- и газовыделением. FRHF - не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении FRLSLTx - с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения FRHFLTx - не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения По Таблице 2 ГОСТ 31565-2012 для систем противопожарной защиты, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара необходимо использовать кабели исполнения FRLS или FRHF. Кроме того, для: - детских дошкольных образовательных учреждений (детсад), - специализированных домов престарелых и инвалидов, - больниц, - спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа, - спальных корпусов детских учреждений необходимо применять кабель исполнения FRLSLTх или FRHFLTx Коррозионно-активные газообразные продукты (галогены) – например, выделяющиеся при горении кабеля с изоляцией типа ПВХ коррозионные газы вступают в контакт с водой из атмосферы, и образуют агрессивные кислоты, вызывающие коррозию металлических деталей. В следствие чего возможен выход из строя оборудования (электронных блоков и контактов), а также повреждение внешних или заключенных в бетон стальных конструкций). Таким образом, если 1) в школе нет детсада, интерната, спальных помещений - исполнение FRLSLTх допускается, но не требуется. 2) не требуется сохранение работоспособности в условиях пожара электронного оборудования (например, реанимационного комплекса в больнице, компьютерного сервера в ДАТА-центре и т.п.), кол-во кабельных линий на объекте ограничено (например, одна-две адресных линии по коридору, а не 20 шлейфов от ПКП) - исполнение FRHFLTх допускается, но не требуется. Для минимального выполнения норм допустимо применение кабелей исполнения FRLS. Правильное наименование кабеля должно быть не UT105нг(А)-FRLS FE180 1x2x0,75, а UT105нг(А)-FRLS FE180 1x2x1,0 (0,75 мм2) не UT105нг(А)-FRLS FE180 2x2x0,75, а UT105нг(А)-FRLS FE180 2x2x1,0 (0,75 мм2) |
Ответить | Цитировать |
Авторизоваться